MacMusic.org  |  PcMusic.org  |  440Software  |  440Forums.com  |  440Tv  |  Zicos.com  |  AudioLexic.org
Loading... visiteurs connectés
 
Reply to this topicStart new topic
> Calculation Consommation Courant, Petit exercice d'electricité
Thomasbsound
posté mer. 23 mai 2007, 09:26
Message #1


Advanced Member
*****

Groupe : Members
Messages : 423
Inscrit : 09 mars 07
Lieu : Lausanne - CH
Membre no 89,216




Hello tous le monde..

J'ai un petit souci de courant dans mon home studio...

Je cherche donc a mieux repartir les charges sur les differentes phases que j'ai à disposition.

Voila... J'ai donc commencéa additionner tous les courants primaires de tous mes transformateurs...
( table de mix, dd extrenes, Préampli... etc..)

jusque la plus ou moin ok... pas de soucis... si ce n'est que je considere que tous mes élément tirent le max de jus... mais bon passons...

Ou sa ce gate...., c'est au niveaux des colonnes....
Je possède des Bx5a... avec comme puissance...30watt de puissance en Hi et 40watt en Low... ou inversement... je ne sais plus...

Est ce correct... de prendre cette valeur pour mon calcul....?!

de faire donc....

P= u*i ------> I= P/U donc 70/30= 0.30

Ceci etant la valeur efficace... je me dois donc de multiplier cette valeur par la racine de 2...

0.30 * 1.41= 0.42

Est ce don correct de dire que mes colonnes consomment chacune 500mA Crête...au max...

Cela me parait relativement peu....
Est ce correct de prendre 70Watt comme puissance... !?


--------------------
- - - - - - - - - - - -
Higgins...... je t'aime....!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skawiwen
posté mer. 23 mai 2007, 10:01
Message #2


SuperHero
********

Groupe : Members
Messages : 2,460
Inscrit : 17 juin 01
Lieu : San Marcel - FR
Membre no 984




bonjour

à ce niveau de consommation , je pense que les différences ne seront pas significatives , 70w c'est le maxi qu'elles consomment , mais pendant les sourdines la consommation retomberas et dans les fortissimo elle montera.D'ailleurs I=P/U => I = 70w/220v soit en gros 0,3 amp * 2 = 600ma (stéréo off course)
Aussi en puriste c'est bien de répartir tes charges sur les différentes phases , mais fait le à la louche , car si un jour il fait un peu froid ou chaud et que tu rajoutes un petit chauffage ou un gros ventilateur , et tes belles équations tomberons à l'eau.
Mais ce que tu signal est important et il faut y veiller .
Et ceux des villes qui ont une ligne monophasé et bien "passez votre chemin" ce sujet n'est pas pour vous . cool.gif


--------------------
Les ordinateurs sont inutiles, ils ne donnent que des réponses.
- Pablo Picasso
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thomasbsound
posté mer. 23 mai 2007, 10:09
Message #3


Advanced Member
*****

Groupe : Members
Messages : 423
Inscrit : 09 mars 07
Lieu : Lausanne - CH
Membre no 89,216




QUOTE (skawiwen @ mer 23 mai 2007, 11:01) *
Mais ce que tu signal est important et il faut y veiller .
Et ceux des villes qui ont une ligne monophasé et bien "passez votre chemin" ce sujet n'est pas pour vous . cool.gif


Bon la calculation de courant... est aussi utile pour savoir le total de courant tiré sur une multiprise aussi...
Car multiprise = max 10 A

Car il y a peu... mon câble de multiprise était en spire... et je devais tiré je ne sais pas combien de A.. et bien quand je suis rentré... mon cable était a moitié fondu...

Comme quoi la theorie ca a du bon.-....

Donc ceux des villes sont aussi concerné.....lol

Ce message a été modifié par Tom.Selleck - mer. 23 mai 2007, 10:10.


--------------------
- - - - - - - - - - - -
Higgins...... je t'aime....!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Messensib
posté mer. 23 mai 2007, 10:46
Message #4


SuperHero
********

Groupe : Members
Messages : 2,748
Inscrit : 04 sept. 02
Lieu : Elancourt - FR
Membre no 7,376




QUOTE (Tom.Selleck @ mer 23 mai 2007, 10:26) *
Je cherche donc a mieux repartir les charges sur les differentes phases que j'ai à disposition.

Voila... J'ai donc commencéa additionner tous les courants primaires de tous mes transformateurs...
( table de mix, dd extrenes, Préampli... etc..)

différentes phases Tu veux dire que tu es alimenté en triphasé ? Pour d'aussi faibles puissances, il n'y a aucun intérêt à répartir correctement les puissances. Ce serait utile avec de forts consommateurs comme four électrique, radiateurs, gros électroménager.
2° Le secteur fournit du 230 V (efficaces) sinusoïdal (à peu près) à 50 Hz. La tension instantanée varie donc de + 325 V crête à - 325 V crête. (On multiplie par racine de 2).
Avec la puissance indiquée par le constructeur des appareils, le courant efficace * est donné par:
I = P/U
Si P = 30 W et (donc) U = 230 V
I = 30/230 = 0,130 Ampère (efficaces)
Pour info, un câble de section 1,5 mm carré (éclairage) peut conduire jusqu'à 10 Ampères ( norme du fusible à mettre en série). Pour 2,5 mm carrés, c'est 20 Ampères.
Quel intérêt as-tu à mesurer le courant "crête" ?

* Les alimentations modernes sont souvent "à découpage". Le courant est "haché" à des fréquences de plusieurs dizaines de kHz. On ne peut pas mesurer le courant moyen avec un ampéremètre conventionnel.

Ah, j'avais pas vu skawiwen ...

Back
Dans ma campagne ( banlieue dortoir pour pauvres) avec une maison "tout électrique", EDF a pu me passer en monophasé, le câble entre le compteur dans la rue et ma maison avait été prévu "costaud". C'est bien plus pratique, pas de coupure quand par hasard tout marche en même temps. wink.gif

Ce message a été modifié par Messensib - mer. 23 mai 2007, 11:07.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thomasbsound
posté mer. 23 mai 2007, 12:19
Message #5


Advanced Member
*****

Groupe : Members
Messages : 423
Inscrit : 09 mars 07
Lieu : Lausanne - CH
Membre no 89,216




QUOTE (Messensib @ mer 23 mai 2007, 11:46) *
Pour d'aussi faibles puissances, il n'y a aucun intérêt à répartir correctement les puissances. Ce serait utile avec de forts consommateurs comme four électrique, radiateurs, gros électroménager.


Je me suis mal exprimér peut etre en parlant de Phase...

Si tu veux... certaines prises de mon home studio sont prisent sur un disjoncteur, et d'autre sur un autre disjoncteur...

N'ayant pas accès au tableau electrique pour changer leur amperage....je me dois donc de repartir les charges.. sur ces deux ...lignes...

Voila...

QUOTE
Quel intérêt as-tu à mesurer le courant "crête" ?


Et bien mon disjoncteur va justement être sensible à ce courant de crête....si je ne m'abuse...
Mais bon... dans le pire des cas...

Car les 70 Watt de puissance de mes enceintes...sont la puissance maximale consomée sans distortion... donc en pratique mes colonnes ne consommeront jamais 70Watt à moin d'ecouter avec le volume a fond....

QUOTE
Pour info, un câble de section 1,5 mm carré (éclairage) peut conduire jusqu'à 10 Ampères ( norme du fusible à mettre en série). Pour 2,5 mm carrés, c'est 20 Ampères.


Donc sur une multiprise le max de courant qu l'on peut tirer et de 10A... mais crête ou efficace....

haaaaaaa cette electricité....quelle ...bohneur....lol


--------------------
- - - - - - - - - - - -
Higgins...... je t'aime....!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Messensib
posté mer. 23 mai 2007, 13:17
Message #6


SuperHero
********

Groupe : Members
Messages : 2,748
Inscrit : 04 sept. 02
Lieu : Elancourt - FR
Membre no 7,376




Ce sont des ampères efficaces, toujours.
Qu'y a-t-il marqué sur tes disjoncteurs ? (chuis sûr que c'est pas moins de 5 A -----> plus de 1000 W)

Tu as sûrement des ampoules d'éclairage, say de 60 W où pratiquement toute l'énergie est convertie en chaleur. Si tu y touches, tu te brûles ...)

Met ta main sur tes amplis, c'est une plus grosse masse avec une plus grande surface de dissipation de chaleur: Est-ce que ça chauffe ? De temps en temps, faut pas trop se prendre la tête ...

J'ai un petit livre vraiment très court et très bien fait:
"L'électricité pas à pas" Editions S.A.E.P. 68040 Ingersheim - COLMAR

Tu dois en trouver d'autres dans ton Casto ou Bricolerie près de chez toi. Déjà, n'oublie pas que l'électricité tue, parfois ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pame
posté mer. 23 mai 2007, 13:46
Message #7


Hero
*******

Groupe : Members
Messages : 1,443
Inscrit : 09 févr. 03
Lieu : Casablanca - MA
Membre no 11,822




Bonjour,

OT: Si un modo passait par là, et pouvait changer le titre...
Parce que "Calculation", vraiment... angry.gif

Euh, désolé, Tom! tongue.gif


--------------------
"J'ai besoin des oiseaux pour parler à la foule" P. Eluard
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thomasbsound
posté mer. 23 mai 2007, 13:48
Message #8


Advanced Member
*****

Groupe : Members
Messages : 423
Inscrit : 09 mars 07
Lieu : Lausanne - CH
Membre no 89,216




QUOTE (Messensib @ mer 23 mai 2007, 14:17) *
Qu'y a-t-il marqué sur tes disjoncteurs ? (chuis sûr que c'est pas moins de 5 A -----> plus de 1000 W)


C'est du 6A.. Mais les luminaires de l'étage sons aussi raccordé dessus... voila le pourquoi du comment...

Donc voila...

Je retiens donc....:

10A par multiprise...

OU veut tu en venir... avec...

QUOTE
De temps en temps, faut pas trop se prendre la tête ...


Voudrais tu dires que temps que mes disjoncteurs tiennent, tant que mes multiprise ne fondent pas et tant que mon quartier est toujours alimenté....

NO PROBLEMO...??

C'est vrai pourquoi pas...

A un moment donné... technique ou musique il faut choisir-.. car c'est sans fin-...


--------------------
- - - - - - - - - - - -
Higgins...... je t'aime....!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skawiwen
posté mer. 23 mai 2007, 14:29
Message #9


SuperHero
********

Groupe : Members
Messages : 2,460
Inscrit : 17 juin 01
Lieu : San Marcel - FR
Membre no 984




QUOTE (Messensib @ mer 23 mai 2007, 14:17) *
J'ai un petit livre vraiment très court et très bien fait:
"L'électricité pas à pas" Editions S.A.E.P. 68040 Ingersheim - COLMAR

Moi je sort jamais sans mon Dunod cool.gif


--------------------
Les ordinateurs sont inutiles, ils ne donnent que des réponses.
- Pablo Picasso
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Messensib
posté mer. 23 mai 2007, 16:44
Message #10


SuperHero
********

Groupe : Members
Messages : 2,748
Inscrit : 04 sept. 02
Lieu : Elancourt - FR
Membre no 7,376




QUOTE (skawiwen @ mer 23 mai 2007, 15:29) *
QUOTE (Messensib @ mer 23 mai 2007, 14:17) *

J'ai un petit livre vraiment très court et très bien fait:
"L'électricité pas à pas" Editions S.A.E.P. 68040 Ingersheim - COLMAR

Moi je sort jamais sans mon Dunod cool.gif

le Dunod : 49 €
le mien : 45 F (96 pages amplement suffisantes)

Ce message a été modifié par Messensib - mer. 23 mai 2007, 16:45.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

Version bas débit - lundi 23 déc. 2024, 23:58
- © 440 Forums 2011